0 4 (s (2 2) (0 1))
《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)
灭火器计算v0.91
2025.5.5
4 14 (s (2) (1 3 0 5 0) (燃烧特性) (2 11) (1 12 0 13 0)  (1 12 0 (@14,0~5?建构筑功能) 0) (0 1) )
4 14  (s (2) (1 3 0 (@4~9?火灾燃烧特性一般选★的下一行,0) 0) (燃烧特性) (2 11) (0 1) )

1、火灾种类
本单体的火灾的燃烧特性为
★
A类 固体可燃物火灾；
B类 液体可燃物火灾；
C类 气体可燃物火灾；
D类 金属可燃物火灾；
E类 带电物体燃烧的火灾(带电火灾)；

2、危险等级
本单体建构筑功能为
普通住宅
普通住宅 高级住宅 住宅 民用建筑 车库 工业厂 工业库
14 164 (s  (1 3 0 (@7~?建构筑功能) 0) (功能行 危险级行 ((建构筑功能):火灾危险等级:)) (1 1 0 ((危险级行),1) 0) (危险级行) (1 3 0 ((功能行),0) 0) (0 1))
火灾危险等级为
轻危险级
本单体建构筑功能为
工业厂房和露天、半露天生产装置区
工业库房和露天、半露天堆场
民用建筑

民用建筑灭火器配置场所 轻危险级 :
1.日常用品小卖店及经营难燃烧或非燃烧的建筑装饰材料商店
2.未设集中空调、电子计算机、复印机等设备的普通办公室
3.旅馆、饭店的客房
4.普通住宅
5.各类建筑物中以难燃烧或非燃烧的建筑构件分隔的并主要存贮难燃烧或非燃烧材料的辅助房间

表 C 工业建筑灭火器配置场所的危险等级举例
危险等级             举例
工业厂房和露天、半露天生产装置区 严重危险级 :
1. 闪 点 <60 °C 的 油 品 和 有 机 溶 剂的提炼、回收、洗涤部位及其泵房、罐桶间
2.橡胶制品的涂胶和胶浆部位
3.二硫化碳的粗馏、精馏工段及其应用部位
4.甲醇、乙醇、丙酮、丁酮、醋酸乙酯、苯等的合成、精制厂房
5.植物油加工厂的浸出厂房
6.洗涤剂厂房石蜡裂解部位、冰醋酸裂解厂房
7.环氧氢丙烷、苯乙烯厂房或装置区
8.液化石油气罐瓶间
9.天然气、石油伴生气、水煤气或焦炉煤气的净化(如脱硫)厂房压缩机室及鼓风机室
10.乙炔站、氢气站、煤气站、氧气站
11.硝化棉、赛璐珞厂房及其应用部位
12.黄磷、赤磷制备厂房及应用部位
13.樟脑或松香提炼厂房,焦化厂精萘厂房
14.煤粉厂房和面粉厂房的碾磨部位
15.谷物筒仓工作塔、亚麻厂的除尘器和过滤器室
16.氯酸钾厂房及其应用部位
17.发烟硫酸或发烟硝酸浓缩部位
18.高锰酸钾、重铬酸钠厂房
19.过氧化钠、过氧化钾、次氯酸钙厂房
20.各工厂的总控制室、分控制室
21.国家和省级重点工程的施工现场
22.发电厂(站)和电网经营企业的控制室、设备间

工业厂房和露天、半露天生产装置区 中危险级 :
1.闪点≥60°C的油品和有机溶剂的提炼、回收工段及其抽送泵房
2.柴油、机器油或变压器油罐桶间
3.润滑油再生部位或沥青加工厂 
4.植物油加工精炼部位 
5.油浸变压器室和高、低压配电室 
6.工业用燃油、燃气锅炉房 
7.各种电缆廊道 
8.油淬火处理车间
9.橡胶制品压延、成型和硫化厂房 
10.木工厂房和竹、藤加工厂房 
11.针织品厂房和纺织、印染、化纤生产的干燥部位
12.服装加工厂房、印染厂成品厂房
13.麻纺厂粗加工厂房、毛涤厂选毛厂房
14.谷物加工厂房
15.卷烟厂的切丝、卷制、包装厂房
16.印刷厂的印刷厂房
17.电视机、收录机装配厂房
18.显像管厂装配工段烧枪间
19.磁带装配厂房
20.泡沫塑料厂的发泡、成型、印片、压花部位
21.饲料加工厂房
22.地市级及以下的重点工程的施工现场

工业厂房和露天、半露天生产装置区 轻危险级 :
1.金属冶炼、铸造、铆焊、热轧、锻造、热处理厂房
2.玻璃原料熔化厂房 
3.陶瓷制品的烘干、烧成厂房 
4.酚醛泡沫塑料的加工厂房 
5.印染厂的漂炼部位
6.化纤厂后加工润湿部位
7.造纸厂或化纤厂的浆粨蒸煮工段
8.仪表、器械或车辆装配车间
9.不燃液体的泵房和阀门室
10 金属(镁合金除外)冷加工车间
11.氟利昂厂房附录 


表 C 工业建筑灭火器配置场所的危险等级举例 
工业库房和露天、半露天堆场 严重危险级 :
1.化学危险物品库房
2.装卸原油或化学危险物品的车站、码
3.甲、乙类液体储罐区、桶装库房、堆场
4.液化石油气储罐区、桶装库房、堆场
5.棉花库房及散装堆场
6.稻草、芦苇、麦秸等堆场
7.赛璐珞及其制品、漆布、油布及其制品,油绸及其制品库房
8.酒精度为 60 度以上的白酒库房

工业库房和露天、半露天堆场 中危险级 :
1.丙类液体储罐区、桶装库房、堆场
2.化学、人造纤维及其织物和棉、毛、丝、麻及其织物的库房、堆场
3.纸、竹、木及其制品的库房、堆场
4.火柴、香烟、糖、茶叶库房
5.中药材库房
6.橡胶、塑料及其制品的库房
7.粮食、食品库房、堆场
8.电脑、电视机、收录机等电子产品及家用电器库房
9.汽车、大型拖拉机停车库
10.酒精度小于 60 度的白酒库房
11,低温冷库

工业库房和露天、半露天堆场 轻危险级 :
1.钢材库房堆场
2.水泥库房、堆场
3.搪瓷、陶瓷制品库房、堆场
4.难燃烧或非燃烧 的建筑装饰材料库房、堆场
5.原木库房、堆场
6.丁、戊类液体储罐区、桶装库房、堆场


D 民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例
表 D 民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例
危险等级    举例

民用建筑灭火器配置场所 严重危险级 :
1.县级及以上的文物保护单位、档案馆、博物馆的库房、展览室、阅览室
2.设备贵重或可燃物多的实验室
3.广播电台、电视台的演播室、道具间和发射塔楼
4.专用电子计算机房
5.城镇及以上的邮政信函和包裹分检房、邮袋库、通信枢纽及其电信机房
6.客房数在 50 间以上的旅馆、饭店的公共活动用房、多功能厅、厨房
7.体育场(馆)、电影院、剧院、会堂、礼堂的舞台及后台部位
8.住院床位在 50 张及以上的医院的手术室、理疗室、透视室、心电图室、药房、住院部、门诊部、病历室
9.建筑面积在 2000m2 及以上的图书馆、展览馆的珍藏室、阅览室、书库、展览厅
10.民用机场的候机厅、安检厅及空管中心、雷达机房
11.超高层建筑和一类高层建筑的写字楼、公寓楼
12.电影、电视摄影棚
13.建筑面积在 1000m2 及以上的经营易燃易爆化学物品的商场、商店的库房及铺面
14.建筑面积在 200m2 及以上的公共娱乐场所
15.老人住宿床位在 50 张及以上的养老院
16.幼儿住宿床位在 50 张及以上的托儿所、幼儿园
17.学生住宿床位在 100 张及以上的学校集体宿舍
18.县级及以上的党政机关办公大楼的会议室
19.建筑面积在 500 m2 及以上的车站和码头的候车(船)室、行李房
20.城市地下铁道、地下观光隧道
21.汽车加油站、加气站
22.机动车交易市场(包括旧机动车交易市场)及其展销厅
23.民用液化气、天然气灌装站、换瓶站、调压站

民用建筑灭火器配置场所 中危险级 :
1.县级以下的文物保护单位、档案馆、博物馆的库房、展览室、阅览室
2.一般的实验室
3.广播电台电视台的会议室、资料室
4.设有集中空调、电子计算机、复印机等设备的办公室
5.城镇以下的邮政信函和包裹分检房、邮袋库、通信枢纽及其电信机房
6.客房数在 50 间以下的旅馆、饭店的公共活动用房、多功能厅和厨房
7.体育场(馆)、电影院、剧院、会堂、礼堂的观众厅
8.住院床位在 50 张以下的医院的手术室、理疗室、透视室、心电图室、药房、住院部、门诊部、病历室
9.建筑面积在 2000m2 以下的图书馆、展览馆的珍藏室、阅览室、书库、展览厅
10.民用机场的检票厅、行李厅
11.二类高层建筑的写字楼、公寓楼
12.高级住宅、别墅
13.建筑面积在 1000m2 以下的经营易燃易爆化学物品的商场、商店的库房及铺面
14.建筑面积在 200m2 以下的公共娱乐场所
15.老人住宿床位在 50 张以下的养老院
16.幼儿住宿床位在 50 张以下的托儿所、幼儿园
17.学生住宿床位在 100 张以下的学校集体宿舍
18.县级以下的党政机关办公大楼的会议室
19.学校教室、教研室
20.建筑面积在 500 m2 以下的车站和码头的候车(船)室、行李房
21.百货楼、超市、综合商场的库房、铺面
22.民用燃油、燃气锅炉房
23.民用的油浸变压器室和高、低压配电室
164 27 (s (8) (10) (1 12 1) (1 13 1 15)  (1 18 1 20) (1 25 1) (26) (0 1)) (118)

，危险等级为

轻危险级
中危险级
严重危险级

3、划分计算单元

一个楼层
一个水平防火分区

内各场所的危险等级和火灾种类

相同，
不同，

划为

一
二
三
四

个计算单元


27 33 (s (1 2) (燃烧特性)  (选中行 ((火灾危险等级):(燃烧特性))) (选中行)  (1 14 0 ((选中行),1) -1) (1 18 0 ((选中行),2) 0) (1 20 1 ((选中行),3) -1) (25) (0 1))

4、最小需配灭火基准和单位灭火级别最大保护面积：

A类火灾(m2/A)：
严重危险级  3 A  50
中危险级    2 A  75
轻危险级    1 A  100

B、C类火灾(m2/B)：
严重危险级  89 B  0.5
中危险级    55 B  1.0
轻危险级    21 B  1.5

取每具灭火器最小配置灭火级别Q0=
1 A
2 A
3 A
计量单位
，
单位灭火级别最大保护面积U0=
=
100
75
50
 m2/A

1.5
1.0
0.5

 m2/B


33 23 (s (2 3) (1 20 1 (((火灾危险等级):(燃烧特性)),1) -1) (1 22) (0 1))

5、灭火器设置点的位置
5.1 灭火器的保护距离

A类火灾 :
              手提式    推车式
严重危险级      15        30
中危险级        20        40
轻危险级        25        50

B类火灾 :
              手提式    推车式
严重危险级      9         18
中危险级        12        24
轻危险级        15        30

本设计为
A类火灾
轻危险级
取最大保护距离D=
25
m

23 27 (s  (2 3) (1 4 1 (@3~6?设计区域长度) -1) (6) (1 7 1 (@7~9?设计区域宽度) -1) (2 10) (1 11 0 12) (1 11 1 (@10~13?设计最远距离无障碍选底行有障碍选底三) -1)  (15) (1 16 0 17) (1 16 1 17 -2) (22) (1 23 1 ((N)#) -1) (25)  (0 1))

5.2 配置点数量
设计区域尺寸
长：
21.6
 m
宽：
10
 m
设计最远距离为：
L=
(长)+(宽)
((长)^2+(宽)^2)^0.50
21.6
 m
配置点数 N=
(L)/2/(D)
=
21.6/25
=
0.45
 处
取为 N=
1
 处


27 65 (s (2 3) (14 18) (1 20 0 (@5~13?设施修正系数,1) -1) (1 24 0 (@15~18?场所修正系数,1) -1) (1 27 0 28) (1 27 1 28 -1) (4 36) (1 35 0 36) (1 35 1 36 -2) (1 1 0 (计量单位)) (44) (1 45 0 46) (1 45 1 46 -2) (1 1 0 (计量单位)) (54) (1 55 1 (@54~60?每处设灭火器几具) -2) (2 58) (1 59 0 60) (1 59 1 60 -2)  (1 1 0 (计量单位))  (0 1))

6、灭火器最小需配灭火级别
Q=K*(1+C)*S/U

         表 7.3.2 修正系数 
★计算单元      K
未设室内消火栓系统和灭火系统        1.0
设有室内消火栓系统                  0.9
设有灭火系统                        0.7
设有室内消火栓系统和灭火系统         0.5
可燃物露天堆场                      0.3
甲、乙、丙类液体储罐区              0.3
可燃气体储罐区                      0.3

★场所       C
地面非聚众普通场所                               0.0
地下建筑灭火器配置数量比地面增加                  0.3
歌舞娱乐放映游艺场所\网吧\商场、寺庙以及地下场所等 0.3

本设计 K=
(K)
1.0 
0.9
C=
0.0

面积S=
(长)*(宽)
=
21.6*10
=
216
 m2 
最小需配灭火级别
Qn=
((K)+(C))*(S)/(U0)
=
1.0*216/100
=
2.2
 A


每处配置灭火级别：
Qe=
(Qn)/(N) 
=
2.2/1
=
2.2
 A
 B

每处最少配置2具,不大于5具，取为
★n1=
2
 具灭火器，
单具最小需配灭火级别为：
Q1=
(Qe)/(n1)
2.2/2
=
1.1
A
25~34
65 51 (s (1 25 0 (@5~?灭火器类型) 0) (0 1))
7、确定每个设置点灭火器的类型、规格与数量
7.1 灭火器类型


扑救A类火灾应选用水型、泡沫、磷酸按盐干粉、卤代烷型灭火器

扑救B类火灾应选用
碳酸氢钠或磷酸铵盐干粉、泡沫、二氧化碳、卤代烷型灭火器，
灭B类火灾的水型灭火器、
扑救极性溶剂B类火灾选用抗溶性灭火器

扑救C类火灾应选用碳酸氢钠或磷酸铵盐干粉、二氧化碳、卤代烷型灭火器，

扑救D类火灾场所应选择
扑灭金属火灾的专用灭火器。
或可采用干砂或铸铁屑末替代。

扑救E类火灾场所（带电火灾）应选择
碳酸氢钠
磷酸铵盐干粉
二氧化碳
卤代烷型灭火器
不得选用带金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器
。
★本单体灭火器类型选用
磷酸铵盐
碳酸氢钠
干粉
水型
泡沫
二氧化碳
卤代烷
灭火器
干砂或铸铁屑末

采用的
两
三
种
灭火器类型
属不相容灭火剂灭火器
属灭火剂相容灭火器
=========================================
          不相容灭火剂
=========================================
干粉与干粉   磷酸铵盐  碳酸氢钠、碳酸氢钾
干粉与泡沫 ：
碳酸氢钠、碳酸氢钾  蛋白泡沫
泡沫与泡沫：
蛋白泡沫、氟蛋白泡沫  水成膜泡沫

51 5 (s  (1 1 0 (@1~5?灭火器移动方式) 0)  (0 (移动方式)) ) (0 0 0 52)
★灭火器移动方式
手提式
推车式
推车式用于配置灭火级别不小于4A（固体火灾）或113B（液体气体火灾）时
(Q1)
5 51 (s (1) (3 7) (灭火级别列 (7,(燃烧特性))) (灭火器类型) ((Q1):(灭火器类型)#2,(灭火级别列)) (0 1)) (0 58)
7.2灭火器规格数量

灭火器选型见下表 
☯灭火器表A.0.1
        表 A.0.1 手提式灭火器类型、规格和灭级别:
灭火器类型   灭火器充装量(规格)     灭火器类型规格代码    灭火级别
                L      kg               (型号)         A类    B类
水型 :
                3      -                MS/Q3          1A       -
                                        MS/T3          1A      55B
                6      -                MS/Q6          1A       -
                                        MS/T6                  55B
                9      -                MS/Q9          2A       -
                                        MS/T9          2A      89B
泡沫 :
                3     -              MP3、MP/AR3        1A      55B
                4     -              MP4、MP/AR4        1A      55B
                6     -              MP6、MP/AR6        1A      55B
                9     -              MP9、MP/AR9        2A      89B
干粉(碳酸氢钠) :
                -      1            MF1                 -      21B
                -      2            MF2                 -      21B
                -      3            MF3                 -      34B
                -      4            MF4                 -      55B
                -      5            MF5                 -      89B
                -      6            MF6                 -      89B
                -      8            MF8                 -     144B
                -      10           MF10                -     144B
干粉(磷酸铵盐) :
                -      1            MF/ABC1             1A     21B
                -      2            MF/ABC2             1A     21B
                -      3            MF/ABC3             2A     34B
                -      4            MF/ABC4             2A     55B
                -      5            MF/ABC5             3A     89B
                -      6            MF/ABC6             3A     89B
                -      8            MF/ABC8             4A    144B
                -      10           MF/ABC10            6A    144B
卤代烷(1211) :
                -      1            MY1                 -      21B
                -      2            MY2               0.5A     21B
                -      3            MY3               0.5A     34B
                -      4            MY4               1A       34B
                -      6            MY6               1A       55B
二氧化碳 :
               -     2                MT2          -       21B
               -     3                MT3          -       21B
               -     5                MT5          -       34B
               -     7                MT7          -       55B
☯灭火器表A.0.1续
表 A.0.1(续)

51 57 (s (1) (3 7) (1 2 0 (7,(燃烧特性)) 0) (灭火器类型) ((Q1):(灭火器类型)#2,(灭火级别列)) (0 1))
7.2灭火器规格数量
灭火级别列
灭火器选型见下表
☯灭火器表A.0.2
表 A.0.2 推车式灭火器类型、规格和灭火级别
灭火器类型  灭火器充装量 (规格)     灭火器类型规格代码   灭火  级别
              L     kg              (型号)            A类    B类
水型
              20    -                MST20          4A      -
              45    -                MST40          4A      -
              60    -                MST60          4A      -
             125    -                MST125         6A      -
泡沫
              20    -            MPT20、MPT/AR20    4A     113B
              45    -            MPT40、MPT/AR40    4A     144B
              60    -            MPT60、MPT/AR60    4A     233B
              125    -           MPT125、 MPT/AR125 6A     297B
干粉(碳酸氢钠)
              - 20                  MFT20          -      183B
              - 50                  MFT50          -      297B
              - 100                 MFT100         -      297B
              - 125                 MFT125         -      297B
干粉(碳酸铵盐) 
              - 20              MFT/ABC20          6A     183B
              - 50              MFT/ABC50          8A     297B
              - 100             MFT/ABC100         10A    297B
              - 125             MFT/ABC125         10A    297B
卤代烷(1211)
              - 10                  MYT10          -       70B
              - 20                  MYT20          -       144B
              - 30                  MYT30          -       183B
              - 50                  MYT50          ―       297B
二氧化碳
              - 10                  MTT10          -       55B
              - 20                  MTT20          -       70B
              - 30                  MTT30          -       113B
              - 50                  MTT50          -       183B

附录 B 建筑灭火器配置设计图例
☯灭火器表B.0.1
表 B.0.1 手提式、推车式灭火器图例

☯灭火器表B.0.2
表 B.0.2 灭火剂总类图例

☯灭火器表B.0.3
表 B.0.3.灭火器图例举例

选取
4
 kg
 L
磷酸铵盐干粉灭火器
灭火级别Q1＝
2
 A

57 14

.3 核算
每处设置数核算：
N=
(Qe)/(Q1)
=
2.2/2
=
1.1
取为
2
具
，与计算假定相符

14 57

附录 F 非必要配置卤代烷灭火器的场所举例
表 F.0.1民用建筑类非必要配置卤代烷灭火器的场所举例
表 F.0.2 工业建筑类非必要配置卤代烷灭火器的场所举例


附录 F 非必要配置卤代烷灭火器的场所举例
表 F.0.1民用建筑类非必要配置卤代烷灭火器的场所举例
序号  名称
1 电影院、剧院、会堂、礼堂、体育馆的观众厅
2 医院门诊部、住院部
3 学校教学楼、幼儿园与托儿所的活动室
4 办公楼
5 车站、码头、机场的候车、候船、候机厅
6 旅馆的公共场所、走廊、客房
7 商店
8 百货楼、营业厅、综合商场
9 图书馆一般书库
10 展览厅
11 住宅
12 民用燃油、燃气锅炉房

表 F.0.2 工业建筑类非必要配置卤代烷灭火器的场所举例
序号  名称
1 橡胶制品的涂胶和胶浆部位;压延成型和硫化厂房
2 橡胶、塑料及其制品库房
3 植物油加工厂的浸出厂房;植物油加工精炼部位
4 黄磷、赤磷制备厂房及其应用部位
5 樟脑或松香提炼厂房、焦化厂精萘厂房
6 煤粉厂房和面粉厂房的碾磨部位
7 谷物筒仓工作塔、亚麻厂的除尘器和过滤器室
8 散装棉花堆场
9 稻草、芦苇、麦秸等堆场
10 谷物加工厂房
11 饲料加工厂房
12 粮食、食品库房及粮食堆场
13 高锰酸钾、重铬酸钠厂房
14 过氧化钠、过氧化钾、次氯酸钙厂房
15 可燃材料工棚
16 可燃液体贮罐、桶装库房或堆场
17 柴油、机器油或变压器油灌桶间18 润滑油再生部位或沥青加工厂房
19 泡沫塑料厂的发泡、成型、印片、压花部位
20 化学、人造纤维及其织物和棉、毛、丝、麻及其织物的库房
21 酚醛泡沫塑料的加工厂房
22 化纤厂后加工润湿部位;印染厂的漂炼部位
23 木工厂房和竹、藤加工厂房
24 纸张、竹、木及其制品的库房、堆场
25 造纸厂或化纤厂的浆粕蒸煮工段
26 玻璃原料熔化厂房
27 陶瓷制品的烘干、烧成厂房
28 金属 ( 镁合金除外 ) 冷加工车间
29 钢材库房、堆场
30 水泥库房
31 搪瓷、陶瓷制品库房
32 难燃烧或非燃烧的建筑装饰材料库房
33 原木堆场

57 0